소화배관 최대허용하중, 내진앵커 적정성 평가 활용 안내

       

수신: 회원제위

        

     본회의 수계소방기술위원회 내진분과에서 기존에 공지한 흔들림방지버팀대 앵커볼트 적정성평가(붙임1)과 소화배관 최대허용하중 계산표(붙임2)를 그 동안 추가로 검토한 앵커볼트의 지진하중 설계강도 회의자료(첨부1), 내진앵커볼트의 계산에 필요한 건축물부착장치 형상치수 및 내진앵커볼트의 허용하중(ASD)값 예시(첨부)를 추가로 공지하여 드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

1)붙임1에서 건축물부착장치의 형상치수(A,B,C,D)는 KFI성능인증에서 제공한 형상치수를 버팀대 제조사에서 제공 받으시기 바랍니다.

2)붙임1에서 내진앵커볼트의 허용하중(ASD)값은 단일앵커와 허용응력법을 기반으로 한 첨부1∼6의 예시를 추가하여 제공합니다.

3)하나의 건축물부착장치에 2개의 앵커를 사용하는 경우는 제조사에서 제공하는 그룹앵커설계법을 사용하시어 허용하중값을 산정하시기 바랍니다.

      

붙임1 흔들림 방지 버팀대 앵커볼트 적정성 평가 1부

     01 내진앵커볼트 적정성 평가 - 사용설명서, 계산서(기 제공자료)

     02 내진앵커볼트 근거자료(기 제공된 자료)

     03 첨부1-6 버팀대용 내진앵커볼트 제조사별 M12 허용하중 계산 예시(추가 제공자료)

         첨부1. 앵커볼트의 지진하중 설계강도 회의자료 1부.

               2. 버팀대용 내진앵커볼트 M12 ACI기준, Fxxx 모델(졔조사 제공자료) 예제1 1부.

               3. 버팀대용 내진앵커볼트 M12 ACI기준, Hxxx 모델(제조사 제공자료) 예제2 1부.

               4. 버팀대용 내진앵커볼트 M12 ETA기준, Bxxx 모델(제조사 제공자료) 예제3 1부.

               5. 버팀대용 내진앵커볼트 M12 ETA기준, Fxxx 모델(제조사 제공자료) 예제4 1부.

               6. 버팀대용 내진앵커볼트 M12 ETA기준, Hxxx 모델(제조사 제공자료) 예제5 1부.

붙임2 소화배관 최대허용하중 계산표 1부.

     01 소화배관 최대허용하중 계산서 및 사용설명서(기 자료 수정 보완 2020.11.08.).

     02 소화배관 최대허용하중 항복응력 근거자료(KS D3507 추가 2020.11.08.).   끝.